    電線電纜及附件知識問答
    1、常用的電線、電纜按用途分有哪些種類?
    答:按用途可分為裸導線、絕緣電線、耐熱電線、屏蔽電線、電力電纜、控制電纜、通信電纜、射頻電纜等。
   
    2、絕緣電線有哪幾種?
    答:常有的絕緣電線有以下幾種:聚氯乙烯絕緣電線、聚氯乙烯絕緣軟線、丁腈聚氯乙烯混合物絕緣軟線、橡皮絕緣電線、農用地下直埋鋁芯塑料絕緣電線、橡皮絕緣棉紗紡織軟線、聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線、電力和照明用聚氯乙烯絕緣軟線等。
   
    3、電纜橋架適合于何種場合?
    答:電纜橋架適用于一般工礦企業室內外架空敷設電力電纜、控制電纜,亦可用于電信、廣播電視等部門在室內外架設。
   
    4、電纜附件有哪些?
    答:常用的電附件有電纜終端接線盒、電纜中間接線盒 5、什么叫電纜中間接頭?
    答:連接電纜與電纜的導體、絕緣屏蔽層和保護層,以使電纜線路連接的裝置,稱為電纜中間接頭。
   
    6、什么叫電氣主接線?
    答:電氣主接線是發電廠、變電所中主要電氣設備和母線的連接方式,包括主母線和廠用電系統按一定的功能要求的連接方式。
   
    7、在選擇電力電纜的截面時,應遵照哪些規定?
    答:電力電纜的選擇應遵照以下原則:
    (1)電纜的額定電壓要大于或等于安裝點供電系統的額定電壓;
    (2)電纜持續容許電流應等于或大于供電負載的最大持續電流;
    (3)線芯截面要滿足供電系統短路時的穩定性的要求;
    (4)根據電纜長度驗算電壓降是否符合要求;
    (5)線路末端的最小短路電流應能使保護裝置可靠的動作。
    、連接管及接線端子、鋼板接線槽、電纜橋架等。
    8、交聯聚乙烯電纜和油紙電纜比較有哪些優點?
    答:(1)易安裝,因為它允許最小彎曲半徑小、且重量輕;
    (2)不受線路落差限制;
    (3)熱性能好,允許工作溫度高、傳輸容量大;
    (4)電纜附件簡單,均為干式結構;
    (5)運行維護簡單,無漏油問題;
    (6)價格較低;
    (7)可靠性高、故障率低;
    (8)制造工序少、工藝簡單,經濟效益顯著。
   
    9、固定交流單芯電纜的夾具有什么要求?為什么?
    答:夾具應無鐵件構成閉合磁路,這是因為當電纜線芯通過電流時,在其周圍產生磁力線,磁力線與通過線芯的電流大小成正比,若使用鐵件等導磁材料,根據電磁感應可知,將在鐵件中產生渦流使電纜發熱,甚至燒壞電纜。所以不可使用鐵件作單芯交流電纜的固定夾具。
   
    10、以下的熱縮電纜頭的附件的最大特點和優點是什么?
    答:熱縮附件的最大特點是用應力管代替傳統的應力錐,它不僅簡化了施工工藝,還縮小了接頭的終端的尺寸,安裝方便,省時省工,性能優越,節約金屬。熱縮電纜附件集灌注式和干包式為一體,集合了這兩種附件的優點。
    11、電纜敷設前應進行哪些檢查工作?
    答:(1)支架應齊全、油漆完整。
    (2)電纜型號、電壓、規格符合設計。
    (3)電纜絕緣良好,當對油紙電纜的密封有懷疑時,應進行受潮判斷;直埋電纜與小底電纜應經直流耐壓試難合格;充油電纜的油樣應試驗合格。
    (4)充油電纜的油壓不宜低于1.47MPa。
   
    12、對油紙絕緣電力電纜密封有懷疑時,如何用較簡單的辦法檢查電纜絕緣紙是否受潮?
    答:把電纜絕緣紙點燃或放入150℃左右的電纜油中檢查,無“嘶嘶”聲或白色泡沫出現,說明未受潮。
   
    13、電纜標志牌應注明什么內容?編寫有何要求?
    答:標志牌上應注明電纜線路設計編號、電纜型號、規格及始點,并聯使用的電纜應有順序號。要求字跡清晰、不易脫落。
   
    14、直埋電纜的方位標志應設置在哪些位置?
    答:在電纜兩端,電纜直線段50~100m處電纜接頭幾電纜改變方向的彎角處。
   
    15、制作電纜接頭用的黃臘綢帶、黑玻璃漆帶、無堿玻璃絲帶等,施工前如何進行排潮處理?
    答:(1)恒溫干燥法:將絕緣帶卷成直徑為25~30mm小卷,放入110~120℃恒溫干燥箱內烘4~5h,冷卻干取出,放入干燥的密封筒內。
    (2)油浸排潮法:將絕緣帶小卷放入恒溫在120~130℃的電纜油中,離鍋底保持30mm距離,經一定時間后油面不再產生泡沫后取出,裝入貯有電纜油的桶中,油位應超過所有裝入的物體并將其密封。
    16、電纜外護層的作用是什么?
    答:保護內護層不受機械損傷和化學腐蝕,增強機械強度。
   
    17、室外電纜溝應符合哪些要求?
    答:電纜溝上部應比地面稍高,加蓋用混凝土制作的蓋板,電纜應平敷在支架上,有良好的排水管。
   
    18、電纜內護層的作用是什么?
    答;使絕緣層不會與水、空氣或其他物體接觸,防止絕緣受潮和絕緣層不受機械傷害。
    19、使用鋼絲鉗時應注意些什么?
    答:使用前,一定要檢查絕緣柄的絕緣是否完好無損,使用時不可用鋼絲鉗剪切超過規格所允許的金屬線材,并禁止用鋼絲鉗代替錘子敲打工具,以免損壞。
   
    20、什么叫絕緣強度?
    答:絕緣物質在電場中,當電場強度增大到某一極限時就會被擊穿,這個導致絕緣擊穿的電場強度稱為絕緣強度。
    21、交聯熱收縮電纜附件有哪些優點?
    答:這是一種新型材料,它與現在其他類型附件比較具有電氣性能優越、體積小、質量小、安裝簡便、材料配套等優點,另外還具有耐氣候、抗污穢性、阻燃自熄等能力。
   
    22、對電纜導體連接點的機械強度有何要求?
    答:連接點的機械強度,一般低于電纜導體本身的抗拉強度,對于固定敷設的電力電纜,其連接點的抗拉強度要求不低于導體本身抗拉強度的60%。
    23、電力電纜的絕緣層材料應具備哪些主要性能?
    答;應具備下列主要性能:
    (1)高的擊穿強度;
    (2)低的介質損耗;
    (3)相當高的絕緣電阻;
    (4)優良的耐放電性能;
    (5)具有一定的柔軟性和機械強度;
    (6)絕緣性能長期穩定。
   
    24、機械敷設電纜時,牽引強度有何規定?
    答:對于銅芯電纜,當牽引頭部時,允許牽引強度為70N/cm;對于鋁芯電纜,當牽引頭部時,允許牽引強度為40N/cm;若利用鋼絲網套牽引時,鉛護套電纜允許強度為10N/cm;
    鉛護套電纜為40N/cm。
    25、對電纜保護管有何規定?
    答:(1)電纜需要穿保護管敷設時,管子內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的內徑不應小于100mm;
    (2)電纜管的彎曲半徑應符合所穿入電纜彎曲半徑的規定;
    (3)每根管子最多不應超過三個彎頭,直角彎不應多于2個。
   
   
    26、如何測量電纜護套的外徑?
    答:在護套圓周上均勻分布的五點處,測量護套外徑和其平均值,其平均外徑既為護套的外徑。27、不同截面的銅芯電纜如何連接?
    答:不同截面的銅芯電纜連接,可采用開口弱背銅接管,以錫焊法連接,也可用純銅棒按不同的截面要求連接成銅接管,以壓接法連接。
   
    28、簡述10KV交聯電纜熱縮式制作戶內終端頭的過程?
    答;(1)準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜。
    (2)切除多余電纜,根據現場情況決定電纜長度。
    (3)剝除護層。
    (4)焊接接地線,將接地線焊接在鋼帶上。
    (5)填充三叉口及繞包密封膠。
    (6)安裝三芯分支護套,將護套套入根部,從中部開始收縮,先往根部,再往指部。
    (7)剝銅 帶和外半導電層,剝切三芯分支套口20mm以上的銅帶,嚴禁損傷主絕緣,清除干凈半導電層。
    (8)安裝應力管,管口端部分支套對接后熱縮。
    (9)安裝接線端子。
    (10)安裝絕緣管。
    (11(安裝密封管。
    12)核相后安裝相色管。)
   
    29、戶內、戶外預制式終端安裝步驟有哪些?
    答:(1) 將電纜按預定位置就位、固定、清潔表面,參照說明書剝除外護套,如有特殊需要,外護套剝切長度可調整,分別由銅帶、外護套鎧裝引出2組地線。
   
   
    (2) 由外護套口向上量取需要尺寸,切除多余電纜,套入熱縮三指套至三叉口根部由中間加熱收縮,由指套上口向上量取規定尺寸(35kv為350~380mm)。去掉多余銅帶(保留20mm),再保留半導體預定位置,壓接出線端子密封。
   
    30、在什么情況下,現場安裝的電動機應進行抽芯檢查?
    答:電動機有下列情況之一時,應進行抽芯檢查:
    (1) 出廠日期超過制造廠保證期限者;
    (2) 經外觀檢查或電氣試驗,質量有可疑時;
    (3) 開啟式電機經端部檢查有可疑時;
    (4) 試運轉時有異常情況者。
   
    31、發電機手動同期并列應具備哪些條件?
    答:發電機并列的三個條件是待并發電機的電壓、頻率、相位與運行系統的電壓、頻率、相位之差小于規定值。
   
    32、母線裝置施工完,應進行哪些檢查?
    答:應進行下列檢查:
    (1)金屬構件的加工、配制、焊接螺接應符合規定;
    (2)各部螺栓、墊圈、開口銷等零部件應齊全可靠;
    (3)母線配制及安裝架應符合規定,相間及對地電氣距離符合要求;
    (4)瓷件、鐵件及膠合處應完整,充油套管應無滲油,油位正常;
    (5)油漆完整,相色正確,接地良好。
    33、在35kv及以下電力電纜接頭中,改善其護套斷開處電場分布的方法有幾種(請列出五種),并簡述其方法。
    答:(1)脹喇叭口:在鉛包割斷處把鉛包邊緣撬起,成喇叭狀,其邊緣應光滑、圓整、對稱。
    (2)預留統包絕緣:在鉛包切口至電纜芯線分開點之間留有一段統包絕緣紙。
    (3)切除半導電紙:將半導電紙切除到喇叭口以下。
    (4)包繞應力錐:用絕緣包帶和導電金屬材料包成錐形,人為地將屏蔽層擴大,以改善電場分布。
    (5)等電位法:對于干包型或交聯聚乙烯電纜頭,在各線芯概況絕緣表面上包一段金屬帶,并將其連接在一起。
    (6)裝設應力控制管:對于35kv及發下熱縮管電纜頭,首先從線芯銅屏蔽層末端方向經半導體帶至線芯絕緣概況包繞2層半導體帶,然后將相應規格折應力管,套在銅屏蔽的末端處,熱縮成形。
   
    34、電纜支架的加工應符合哪些要求?
    答:(1)鋼材應平直,無明顯扭曲,下料誤差應在5mm范圍內,切口應無卷邊,毛剌;
    (2)支架應焊接牢固,無顯蓍變形,各橫撐間的垂直凈距與設計偏差不應大于5mm;
    (3)金屬支架必須進行防腐處理,位于濕熱、鹽、霧以及有化學腐蝕地區時,應根據設計作特殊的防腐處理。
   
    35、列舉出你熟悉的電纜架。
    答:拼焊式E型架、裝配式E型架、橋式電纜架、電纜托架、掛鉤式支架、單根電纜支架等。
    36、敷設電纜應滿足哪些要求?
    答:應滿足以下要求:
    (1)安全運行方面,盡可能避免各種外來損壞,提高電纜線路的供電可靠性;
    (2)經濟方面,從投資最省的方面考慮;
    (3)施工方面,電纜線路的路徑必須便于旋工和投運后的維修。
   
    37、制作電纜終端頭或中間接頭的絕緣材料有哪些?
    答:有絕緣膠、絕緣帶、絕緣管、絕緣手套、絕緣樹脂等。
   
   
    38、簡述電纜頭制作的一般操作程序。
    答:(1)制作前的準備:包括○1閱讀安裝說明書;○2察看現場;○3備料;○4電纜試潮;○5制作前測試等。
    (2)接頭的制作過程:包括○1割斷多余電纜;○2電纜保護層的剝切;○3導體連接;○4包繞絕緣(或收縮管材);○5安裝接頭外殼;○6灌注絕緣劑;○7進行密封處理等。
    (3)制作后電氣測試。
   
    39、電纜保護管的加工應符合哪些要求?
    答:(1)管口應無毛剌和尖銳楞角,管口宜做成喇叭形。
    (2)電纜管在彎制后,不應有裂縫和顯著的凹癟現象,其彎扁程度不宜大于管子外徑10%;電纜管的彎曲半徑不應小于所穿入電纜的最小允許彎曲半徑。
    (3)金屬管應在外表涂防腐漆或瀝表,鍍鋅管鋅層剝落處也應涂以防腐漆。
   
   
    40、電纜的排列符合哪些要求?
    答:(1)電力電纜和控纜不應配置在同一層支架上。
    (2)高、低壓電纜,強、弱電控纜應按須序分層配置,一般情況宜由上而下,但在含有35kv以上高壓電纜引入柜盤時,為滿足彎曲半徑,可由下面上配置。
    41、電纜溝內敷設電纜的方法是什么?
    答:在電纜溝內敷設電纜的方法與直埋電纜的敷設方法相仿,一般可將滑輪放在溝內,施放完畢,將電纜放于溝底或支架上,并在電纜上綁扎電纜標牌。
   
    42、電纜敷設的常用設備有哪些?
    答:(1)空氣壓縮機,主要用來破壞路面,為以后敷設電纜作準備;
    (2)電動卷揚機或電纜牽引機,主要用來拖電纜;
    (3)電纜輸送機,配合牽引機使用來克服巨大的摩擦力,減輕對電纜的損壞;
    (4)電纜盤放線支架;
    (5)滾輪裝置;
    (6)防捻 ,減鋼絲繩出現的扭曲;
    (7)電纜盤制動裝置;
    (8)張力計。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

以下是關于《工控機知識點滴》論題的回復(共2篇)

回復人:delphia

 回復時間:2010-5-27 20:13:00

    haohao

回復人:friendbear

 回復時間:2011-2-12 10:12:00

    good

如果要回復本欄論題,請首先登陸網站

·如果你已經是中國工控網www.www.kharaku.com成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.www.kharaku.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.www.kharaku.com
           忘記密碼
 
     相關技術論壇:
     相關技術論文:

    ·主板規格淺析

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2021-2022 中國工控網(www.www.kharaku.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

三分快3|平台官网