 本欄論題: 電氣實用速算法,電力人必看!  [1607]

    1、變壓器低壓側電流為容量的 1.5 倍(精確時為 1.44 倍);
   
    2、變壓器低壓出口三相短路電流為容量的 150倍除以變壓器短路阻抗百分數(精確時為 144 倍);
   
    3、 變壓器 10kV 側額定電流為容量的 6%(精確時為 5.8%),6kV 側額定電流為容量的 10%(精確時為 9.6%);
   
    4、0.4kV 三相補償電容器額定電流為容量的 1.5 倍(精確時為 1.44 倍);
   
    5、380V 三相電機額定電流為容量和2倍;
   
    6、一般情況下低壓側功率因數補償至0.95,電容器容量約為變壓器容量的 1/3~2/5。一般使用場所適用,特殊場合,如電阻爐或氣體放電燈的容量大的場所例外。
   
    7、銅排載流量估算表
    銅排截面S(mm2)、允許載流量為I(A)、銅排截面S(mm2)、允許載流量為(IA)
   
    S≤100 I=3.5S;
    200<S≤600 I=2.5S
   
    100<S≤200 I=3S ;
    S>600 I=2S
    注:銅排厚度越小,每 mm2載流量就越大。
   
    8、三相380V籠式電機額定及起動電流保護計算
    額定電流安培數為其容量千瓦數的2倍,其起動電流約為容量的12~14倍,對直接起動的電機,保護短路塑殼開關瞬動電流為其容量17~24倍;對輕載且不經常起動的電機,熔絲電流為電機額定電流的 2.5~3倍;對重載起動電機,熔絲電流為其額定電流和 4~5 倍。
   
    9、低壓補償電容器容量如何選擇?其保護熔斷器如何選?
    一般情況,補償總千乏數為變壓器容量千伏安數和30%~40%,單只容量電流安培數為其容量千乏數的1.5倍,保護熔斷器熔絲電流不小于電容器額定電流的1.5倍。
   
    估算舉例:
    一臺 1250kVA 變壓器,短路阻抗為 6%, ,壓 0.4kV 額定電流 Ie=1.5*1250=1875A; 低壓短路電流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA;;高壓 10kV 側電流I,I=1250*6%=75A;
   
    低壓電容補償容量約為 Q=1250*1/3=420kVar。
   
    因此, 高壓電流互感器選75/5;
   
    低壓電流互感器 2000/5,2500/5;
   
    斷路器選斷流能力不小于35kA即可;
   
    補償電容器柜兩臺,一臺200kVar,一臺 220kVar。
   
    注:若高壓電流互感器動穩定不符合要求時,可加大變比或另選電流互感器。

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.www.kharaku.com

·如果你已經是中國工控網www.www.kharaku.com成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.www.kharaku.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.www.kharaku.com
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2021-2022 中國工控網(www.www.kharaku.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

三分快3|平台官网